土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ IT系统怎么提供单相用电

IT系统怎么提供单相用电

发布于:2014-01-14 21:12:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
IT系统由于没有中性线,三相380V怎么变成单相220V的电源,原理不是很清楚 加380/220V的变压器?原理解释下,整个系统从头到尾都没有中性线

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • wqwsky
    wqwsky 沙发
    zhu000306 发表于 2014-1-14 23:11 专用变压器变压后是单相还是三相?变压后是几根线啊,是不是引出两根相线作为单相220V是三相的,变压后事三根线,任意两根之间是220V。
    2014-01-21 21:49:21

    回复 举报
    赞同0
  • asmdl
    asmdl 板凳
    本帖最后由 asmdl 于 2014-1-16 11:15 编辑

    楼主的概念有点不清晰。
    常听一些人把接两条相线工作的电焊机称为"两相焊机",接LN线的"单相焊机",这其实是对概念不了解产生误解,
    在IT系统任意接两条线就是单相电,至于电压是多少才是楼要问的吧。
    2014-01-16 11:13:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2155 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于报警系统联动控制,应急广播等布线必须为金属管疑惑

根据民规13.10.5条:5、 消防联动控制、自动灭火控制、通信、应急照明及应急广播等线路暗敷设时,应采用穿导管保护,并应暗敷在不燃烧体结构内,其保护层厚度不应小于30mm;当明敷时,应穿金属导管或封闭式金属线槽保护,并应在金属导管或金属线槽上采取防火保护措施;采用绝缘和护套为难燃性材料的电缆时,可不穿金属导管保护,但应敷设在电缆竖井内;根据这个是不是,报警系统的联动控制线,应急照明,应急广播布线一定要用钢管呢?

回帖成功

经验值 +10