土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于报警系统联动控制,应急广播等布线必须为金属管疑惑

关于报警系统联动控制,应急广播等布线必须为金属管疑惑

发布于:2014-01-14 19:30:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
根据民规13.10.5条:
5、 消防联动控制、自动灭火控制、通信、应急照明及应急广播等线路暗敷设时,应采用穿导管保护,并应暗敷在不燃烧体结构内,其保护层厚度不应小于30mm;当明敷时,应穿金属导管或封闭式金属线槽保护,并应在金属导管或金属线槽上采取防火保护措施;采用绝缘和护套为难燃性材料的电缆时,可不穿金属导管保护,但应敷设在电缆竖井内;

根据这个是不是,报警系统的联动控制线,应急照明,应急广播布线一定要用钢管呢?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 注册电气师
    但是我们这里消防大队要求必须是金属管。
    2014-01-17 21:33:17

    回复 举报
    赞同0
  • 注册电气师
    13.10.5 线路敷设应符合下列规定:
    1 当采用矿物绝缘电缆时,应采用明敷设或在吊顶内敷设;
    2 难燃型电缆或有机绝缘耐火电缆,在电气竖井内或电缆沟内敷设时可不穿导管保护,但应采取与非消防用电电缆隔离措施;
    3 当采用有机绝缘耐火电缆为消防设备供电的线路,采用明敷设、吊顶内敷设或架空地板内敷设时,应穿金属导管或封闭式金属线槽保护;所穿金属导管或封闭式金属线槽应采取涂防火涂料等防火保护措施;当线路暗敷设时,应穿金属导管或难燃型刚性塑料导管保护,并应敷设在不燃烧结构内,且保护层厚度不应小于30mm;
    4 火灾自动报警系统传输线路采用绝缘电线时,应采用穿金属导管、难燃型刚性塑料管或封闭式线槽保护方式布线;
    5 消防联动控制、自动灭火控制、通信、应急照明及应急广播等线路暗敷设时,应采用穿导管保护,并应暗敷在不燃烧体结构内,其保护层厚度不应小于30mm;当明敷时,应穿金属导管或封闭式金属线槽保护,并应在金属导管或金属线槽上采取防火保护措施;采用绝缘和护套为难燃性材料的电缆时,可不穿金属导管保护,但应敷设在电缆竖井内;
    6 当横向敷设的火灾自动报警系统传输线路如采用穿导管布线时,不同防火分区的线路不应穿人同一根导管内;探测器报警线路采用总线制布设时不受此限;
    2014-01-17 21:32:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

手车消弧柜.......

...................

回帖成功

经验值 +10