正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(6 )
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.86 万条内容 · 2080 人订阅
阅读下一篇
高压柜接水泵电机,但高压柜显示三相电流中,A,C二相电流为24A,B相电流只有20A(高压电流互感器变比为60/5),其他水泵就没有这么多的差别,都只不到1A的差别(共6只水泵,其中一台B相电流差别大,水泵刚送厂检收完)。察看守继保,零序互感器的电流为0A,进电柜的电流三相是一样,求解为什么那台水泵B相电流差这么大!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报