高压电机三相不平衡

发布于:2014-01-13 09:43:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
高压柜接水泵电机,但高压柜显示三相电流中,A,C二相电流为24A,B相电流只有20A(高压电流互感器变比为60/5),其他水泵就没有这么多的差别,都只不到1A的差别(共6只水泵,其中一台B相电流差别大,水泵刚送厂检收完)。察看守继保,零序互感器的电流为0A,进电柜的电流三相是一样,求解为什么那台水泵B相电流差这么大!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • hcs3577
    hcs3577 沙发
    加菲猫 发表于 2014-1-13 16:22 高压?看错了 讨论问题也有风险怀疑二次回路阻抗问题就把CT排处短路,再用钳形表实测下此方法可取。个人认为测量回路误差
    2014-01-13 16:32:13

    回复 举报
    赞同0
  • 加菲猫
    加菲猫 板凳
    hcs3577 发表于 2014-1-13 16:01 用钳形表测高压电流?要测也只能测互感器二次电流,不能误导人,以免发生事故高压?看错了:( 讨论问题也有风险:L怀疑二次回路阻抗问题就把CT排处短路,再用钳形表实测下:(
    2014-01-13 16:22:13

    回复 举报
    赞同0