电气施工楼层预埋管道,管道连接之间用套管,套管与管件之间用胶带缠绕,这种做法对吗? 装修电气接线盒下面有三组挂下来的线,是不是代表有三个灯具呀? 电缆桥架穿越石膏板隔墙,穿越梁时桥架断开电缆穿越过去的部分桥架如何处理? 以上请教各位专家,谢谢。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
xuzisheng2006
沙发
应该是sc钢管
2014-05-16 23:00:16
赞同0
-
zzh5907765
板凳
焊接钢管,浇筑在混凝土里的不需镀锌,套管连接应该满焊,不需缠胶带,缠胶带是心虚的表现,说明没有满焊,套管内的连接管头要平整,否则不利于后期的穿线扫管,管与盒需作接地处理,保证可靠地电气连接
2014-03-09 22:30:09
赞同0