有个很基础的问题一直困扰我,冷水机冷冻水侧有没有最小工作压力的说法?还是说只要水压高于它的压力降就可以了?谢谢。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句-
gaoshou121
沙发
冷水机组冷冻水压力。是根据系统设计压力定的。循环系统压力是根据系统最高点保的压力定的。太低了回水最高点容易出负压。太高了没必要。 冷水机组没有最低压力规定你就是给它抽真空了它也能承受
2014-01-17 19:38:17
赞同0
-
chachababy
板凳
lizhimailnet 发表于 2014-1-13 13:54 1.“最小工作压力”还真没有听说过,不过可以说的是如果系统压力偏小,很可能会造成系统最高处缺水,空调效 …蒸发器的压差还跟流量有关的,流量越大压差越大,平方的关系,上学的知识
2014-01-17 14:13:17
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报