关于冷水机的水压问题

提问 发帖 回复

有个很基础的问题一直困扰我,冷水机冷冻水侧有没有最小工作压力的说法?还是说只要水压高于它的压力降就可以了?谢谢。

有个很基础的问题一直困扰我,冷水机冷冻水侧有没有最小工作压力的说法?还是说只要水压高于它的压力降就可以了?谢谢。

    申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

  • 收藏0

  • 打赏0

分享至:

评论 文明留言,专业沟通

请先 登录,再评论!

全部评论
  • garyzl
    garyzl 2014年01月10日 09:29:46 2楼
    水压是水压,水压降是水阻,两个不同 水压(水侧承压)与扬程和楼高有关系,水压降与空题制造商有关系。
    回复 举报 点赞
  • oopp1999
    oopp1999 2014年01月10日 10:15:19 3楼
    我就是想问,冷水机正常工作队水压有什么要求?不能超过最大承压那是一定的,有没有一个最小承压的说法?
    回复 举报 点赞
  • zhanghuihanxue
    zhanghuihanxue 2014年01月10日 14:50:08 4楼
    水泵进口水压最小有要求,出口最小满足阻力要求应该就差不多了.另外水压和水流量有关系,根据水泵运行曲线,水泵工作状态有一个合适的运行范围.所以我想它应该有一个最小工作压力. 仅供参考!
    回复 举报 点赞
  • chenxia2012
    chenxia2012 2014年01月13日 10:30:31 5楼
    水压(水侧承压)与扬程和楼高有关系,水压降与空题制造商有关系,一般都是要有最大承压能力,最小还考虑干嘛啊,没没换,是设备承压能力,当然越小越好
    回复 举报 点赞
  • 冰鹰
    冰鹰 2014年01月13日 13:54:20 6楼
    1.“最小工作压力”还真没有听说过,不过可以说的是如果系统压力偏小,很可能会造成系统最高处缺水,空调效果变差。 2.压力降,就要看你说的是什么压力降?制冷机蒸发器压降取决于生产厂家的生产技术了,大小不一。
    回复 举报 点赞
  • zsp609953808
    zsp609953808 2014年01月13日 17:17:16 7楼
    最小工作压力应该就是能够克服冷冻水侧的阻力值对应的压力
    回复 举报 点赞
  • dgjl-456
    dgjl-456 2014年01月13日 17:59:02 8楼
    你说的应该是静压吧,这个听说有要求,应该是考虑换热管两侧的压力差问题,制冷剂侧的压力和水侧的压力相差较大对盘管的使用寿命有影响,但是在实际设计中,一般很少考虑这个问题。
    回复 举报 点赞
  • 潜水艇
    潜水艇 2014年01月14日 00:12:10 9楼
    学习了,谢谢楼主....
    回复 举报 点赞
  • 一名工人588
    一名工人588 2014年01月14日 08:50:21 10楼
    路过,进来学习下
    回复 举报 点赞
  • 九天之上
    九天之上 2014年01月14日 10:19:29 11楼
    等待更好的回答!!!
    回复 举报 点赞