土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 电动机 热继动作 电流正常

电动机 热继动作 电流正常

发布于:2014-01-10 01:41:10 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
一台给水泵电机 37KW 电流68.7A 运行一段时间(这个不能确定是多久但是少则十几个小时多则一两天)就热继动作 电流表显示正常 在正常范围内 重新启动 可以继续正常运行 想不明白 希望大侠们 给分析下可能的原因 在线等 万分感谢

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • 至乐
    至乐 沙发
    上面说全了,如果一次端了没问题,就把定值微微调大一点,只能调一次。如果还有热保动作就要找原因了
    2014-07-20 16:17:20

    回复 举报
    赞同0
  • lsl0231
    lsl0231 板凳
    热继电器定值稍微给大点,比如1.3倍,若是不跳就要重新校验热继电器了,若是还跳闸就要设定1.5倍,1.8倍看跳不跳,若是还跳就要更换此热继了,不过目前好像都用马保不用这种热继了,太过时了
    2014-06-25 12:06:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 452 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于电厂直流控制母线的接法问题。

最近本人在看我公司的直流系统,发现有个问题,向大家请教一下。电厂中如果直流系统中报“控母负对地”,那么大家会用拉路法确定直流系统接地点的为止。但是我们公司的控母是环形接线,比方我10kv下面有14的高压柜,大家就是连在一起的。我直流屏上10kv控母有2个空开,1号控母空开接到1号柜的控母小母线上,2号控母空开接在14号柜的控母小母线上。那么我在直流屏上断开1号控母空开,1-14号柜内的控母小母线上还是有电压,(故障点如果在1-14号任意一个柜内)无法确定故障点。你们厂里的控母小母线也是这么接线的吗?

回帖成功

经验值 +10