土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 关于电厂直流控制母线的接法问题。

关于电厂直流控制母线的接法问题。

发布于:2014-01-09 23:56:09 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
最近本人在看我公司的直流系统,发现有个问题,向大家请教一下。电厂中如果直流系统中报“控母负对地”,那么大家会用拉路法确定直流系统接地点的为止。但是我们公司的控母是环形接线,比方我10kv下面有14的高压柜,大家就是连在一起的。我直流屏上10kv控母有2个空开,1号控母空开接到1号柜的控母小母线上,2号控母空开接在14号柜的控母小母线上。那么我在直流屏上断开1号控母空开,1-14号柜内的控母小母线上还是有电压,(故障点如果在1-14号任意一个柜内)无法确定故障点。你们厂里的控母小母线也是这么接线的吗?

直流屏.jpg

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zhx41
    zhx41 沙发
    是的,我也是怎么理解的,断总电源也查不出接地故障的,但是按照版主的意思是要断就地开关的控制空开??现在电厂都是微机保护装置,后台都是电脑操作的,就地断开开关的控制空开就相当于微机保护装置失电,那后台就丢失此开关的反馈信号。连保护都没有了??我想问一下,那发电机,主变的微机保护装置也这样操作吗?有谁实践过??:(
    2014-01-15 15:40:15

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    又是一个概念问题,用断电法查直流接地,是断负载开关,谁让你断总电源?

    电厂直流系统是个重要系统,不能随便停总电源!而且是双直流电源并列供电,断总电源也查不出接地故障的!
    2014-01-12 16:39:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 450 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

搭火点断路器整定保护计算

搭火点断路器整定保护计算 供电局审图,要求计算的,以前没有算过,请教各位大师了。 设计的是3台500kVA、1台400kVA的变压器(批复容量1900kVA),一个搭火点,环网柜一进四出,搭火点断路器配置CT变比为150/5,搭火点断路器具备电流速断和过电流保护功能。 供电局给的数据:“10kV母线大方式短路阻抗:0.47103,小方式短路阻抗:1.16324(均为100MVA基准下的标幺值),要求用户开关保护定值电流值小于330A(一次值),时限小于0.3S。”

回帖成功

经验值 +10