
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 482 人订阅
阅读下一篇
搭火点断路器整定保护计算搭火点断路器整定保护计算 供电局审图,要求计算的,以前没有算过,请教各位大师了。 设计的是3台500kVA、1台400kVA的变压器(批复容量1900kVA),一个搭火点,环网柜一进四出,搭火点断路器配置CT变比为150/5,搭火点断路器具备电流速断和过电流保护功能。 供电局给的数据:“10kV母线大方式短路阻抗:0.47103,小方式短路阻抗:1.16324(均为100MVA基准下的标幺值),要求用户开关保护定值电流值小于330A(一次值),时限小于0.3S。”
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
zhx41
沙发
是的,我也是怎么理解的,断总电源也查不出接地故障的,但是按照版主的意思是要断就地开关的控制空开??现在电厂都是微机保护装置,后台都是电脑操作的,就地断开开关的控制空开就相当于微机保护装置失电,那后台就丢失此开关的反馈信号。连保护都没有了??我想问一下,那发电机,主变的微机保护装置也这样操作吗?有谁实践过??:(
2014-01-15 15:40:15
赞同0
-
lingxuct
板凳
又是一个概念问题,用断电法查直流接地,是断负载开关,谁让你断总电源?
2014-01-12 16:39:12
赞同0
加载更多回复 举报
电厂直流系统是个重要系统,不能随便停总电源!而且是双直流电源并列供电,断总电源也查不出接地故障的!
回复 举报