土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 高层建筑的排烟问题

高层建筑的排烟问题

发布于:2014-01-09 19:44:09 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一高层建筑,裙房三层,主要为餐饮和多功能厅;主楼20层,为宾馆及办公。裙房各区域均需要机械排烟,中庭四周有走廊,中庭与走廊之间设置了防火卷帘,请问:
1.裙房各个房间设置机械排烟,是分别设置几个排烟竖井至裙房屋面,还是设置一个竖井比较好?
(餐饮肯定还是需要新风和排风,如果设置排烟管道,走廊吊顶里面可能比较拥挤,所以我考虑是否可设置多个竖井)
2.主楼各个房间排烟是否考虑和走廊合设一套排烟?


全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • yilawyn
    yilawyn 沙发
    学习了,多谢各位不吝赐教
    2014-01-10 20:13:10

    回复 举报
    赞同0
  • 半日浮云
    半日浮云 板凳
    1.设多竖井肯定要比单井好,假设在有浓烟的时候,多竖井才能及时顺畅的排烟,同种情况下单井是满足不了及时顺畅的需求。但很多项目只是按照排烟量来设计排烟井,这里面有土建设计、机电设计、成本等多方面的问题。
    2.有条件当然是分开的好
    2014-01-10 14:00:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 566 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

对暖通设计红宝书的一点疑问,请大家讨论下

采暖通风与空气调节设计规范 50019中第4.2.6条 围护结构的附加耗热量包括外门附加率,而暖通设计红宝书中附加耗热量列表中不包括外门附加率,而单独作为一项“外门开启冲入冷风耗热量”,独立计算,这样计算出来的结果是否满足设计规范呢?请高手解疑。

回帖成功

经验值 +10