土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 对暖通设计红宝书的一点疑问,请大家讨论下

对暖通设计红宝书的一点疑问,请大家讨论下

发布于:2014-01-09 16:17:09 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
采暖通风与空气调节设计规范 50019中第4.2.6条 围护结构的附加耗热量包括外门附加率,
而暖通设计红宝书中附加耗热量列表中不包括外门附加率,而单独作为一项“外门开启冲入冷风耗热量”,独立计算,
这样计算出来的结果是否满足设计规范呢?请高手解疑。

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • 小豆加油
    小豆加油 沙发

    请问,算有门斗的冷负荷时需要考虑附加率吗?
    2017-03-30 09:39:30

    回复 举报
    赞同0
  • mofgyc
    mofgyc 板凳
    楼主说的问题是存在的,我以前在看的时候也迟疑过,规范的冷风附加含在附加耗热量里了,而且要进行后续的高度附加和间歇采暖附加;设计手册则没有外门附加的提法,直接单列了冷风侵入耗热量,所以细算起来。两者有个差,就是冷风侵入的高度及间歇附加部分。我觉得按照设计手册计算即可,毕竟规范只给个条文,没有给出具体的计算方法,我们做计算的时候不是还得依据手册吗?而且两者的差不大,只是在看细了的时候存在概念上的混乱,自己明白有自己的计算原则就好,没人能解释清楚的。
    2014-07-15 17:10:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 569 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

纤维织物空气分布系统行业进入迅猛发展阶段

纤维织物空气分布系统行业目前国内产业已进入迅猛发展阶段,现就其产业特点、市场格局、产品优势创建等因素分析其竞争态势,根据分析明晰行业未来发展特性及趋势。未来我国纤维织物空气分布系统竞争态势将如何发展?1、行业标准——优质企业树立行业标准,抢占高端市场在我国纤维布风管系统产业过去的发展中,历经了从纤维布风管系统未知、接触、了解、兴趣、尝试、采购的过程,整个市场需求也随着行业的发展和对该产业的认知而不断的被开发和成熟起来。

回帖成功

经验值 +10