土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 相线-中性线回路的电阻怎么算

相线-中性线回路的电阻怎么算

发布于:2014-01-09 11:43:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
《工业与民用配电设计手册》“第四章第六节低压网络短路电流的计算”第172页提到,“单相与中性线短路的单相短路电流计算,与上述单相接地故障电流计算相似,仅将配电线路的相保电阻、相保电抗改用相线-中性线回路的电阻、电抗。”
请问相线-中性线回路的电阻怎么算?应该代第158页中的哪个数?比如4x25的铜缆,是不是应该代 表4-25中的0.702*2=1.404?是不是应该是相线电阻的2倍啊

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • hmj1010
    hmj1010 沙发
    wboy8759 发表于 2014-1-9 11:54 “……比如4x25的铜缆,是不是应该代 表4-25中的0.702*2=1.404?是不是应该是相线电阻的2倍啊”中性线与 …是不是再乘以1.5
    2014-01-09 13:25:09

    回复 举报
    赞同0
  • wboy8759
    wboy8759 板凳
    “......比如4x25的铜缆,是不是应该代 表4-25中的0.702*2=1.404?是不是应该是相线电阻的2倍啊”
    中性线与相线等长、等截面时是这样算的,但要分别算出电阻和电抗,最后算出总阻抗。
    2014-01-09 11:54:09

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消弧线圈接地时间和发电机失磁时间问题

请问: 1、中性点经消弧线圈接地系统,出现金属性接地时运行一般不超过2小时,经阻抗50%接地可以多长时间? 2、汽轮发电机失磁运行时,出现100%接地时运行一般不超过20分钟,经阻抗50%接地可以多长时间?

回帖成功