钢结构工程
返回版块46.51 万条内容 · 1198 人订阅
阅读下一篇
钢结构雨篷悬挑不用拉杆可以吗?最近做一个工程,美籍建筑师搞出来一个悬挑11m,与主体结构柱相连的雨棚,按设计说明,还不打算使用拉杆,11米纯悬挑。 想想都恐怖啊!!!个人觉得这是做不出来的,强度能够算下来,风振完全不行,想问问这样弄是否可以的?这是以前做过的雨篷,主梁350.250.10.14 ,次梁 250.150.8.10 拉杆203 .8 ,感觉这样才安全
回帖成功
经验值 +10
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句-
quejinan
沙发
第二种合理些,柱子布置还要考虑主次梁的布置,竖向的梁作为主梁(和强轴连接),横向的梁作为次梁,没有和柱连接的四支横向次梁和竖向主梁连接,由主梁来受力。
2014-01-10 23:04:10
赞同0
-
天生我才456
板凳
跨度不是很大,柱子的强轴可以对应跨度较长的梁,弱轴对应跨度较短的梁。所以我认为第二种合理些。梁柱节点可以都做成刚接,然后算算看吧。:)
2014-01-10 10:08:10
赞同0
加载更多回复 举报