土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构雨篷悬挑不用拉杆可以吗?

钢结构雨篷悬挑不用拉杆可以吗?

发布于:2014-01-08 16:07:08 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
最近做一个工程,美籍建筑师搞出来一个悬挑11m,与主体结构柱相连的雨棚,按设计说明,还不打算使用拉杆,11米纯悬挑。
想想都恐怖啊!!!个人觉得这是做不出来的,强度能够算下来,风振完全不行,想问问这样弄是否可以的?

image_20140108160640.jpg

这是以前做过的雨篷,主梁350.250.10.14 ,次梁 250.150.8.10 拉杆203 .8 ,感觉这样才安全
image_20140108160746.jpg

image_20140108160640.jpg


image_20140108160746.jpg

全部回复(61 )

只看楼主 我来说两句
  • zhangkaifendou
    这也太离谱了
    2017-02-21 10:30:21

    回复 举报
    赞同0
  • michael45645
    michael45645 板凳
    lihua849 发表于 2016-6-24 13:58 现在也在做雨棚,用PKPM建模,8.3.3中的局部体型系数-2.0在哪里输入?特殊风荷载如何考虑?望前辈们指点下呀 …我做过一个小项目,我是以特殊风压去输入的。SATWE里面设置的时候,选择“水平风荷载和特殊风荷载”。不知道这个做法合理吗?有这方面经验的指导,学习下。
    2016-12-17 19:55:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.46 万条内容 · 1135 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

钢结构塑性设计截面宽厚比规定

钢结构塑性设计截面腹板宽厚比规定中(钢结构设计规范9.1.4条),N/Af的界限值0.37是以什么为基准定义的呢?是截面进入弹性阶段和塑性阶段的界限吗?

回帖成功