土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 消火栓系统在什么情况下要设屋顶消火栓?

消火栓系统在什么情况下要设屋顶消火栓?

发布于:2007-09-24 12:05:24 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
最近在作一个建筑,有三层,但体积很大,我在做消火栓系统时在屋顶加了屋顶消火栓,可审核说不加,我们院主要做石化设计,他们那些老人对民用的不怎么知道,我想问问在什么情况下要设屋顶消火栓?规范上说的平屋顶是不是都要设置?有经验的请指教下。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 潇湘水云
    潇湘水云 沙发
    如果该建筑附近有共用消防水系统的其它较高建筑,则只在高处设一处屋顶消火栓。
    2007-09-27 14:05:27

    回复 举报
    赞同0
  • 广东黎波波
    参阅《建筑设计防火规范GB50016-2006》相关条文。
    第8.4.2条 10 设有室内消火栓的建筑,如为平屋顶时,宜在平屋顶上设置试验和检查用的消火栓。
    2007-09-26 10:35:26

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。