土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 水池合用?

水池合用?

发布于:2004-11-23 17:24:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
碰到一个小区集中加压供水的项目,据现行规范“生活饮用水池应与其他用水水池分开设置”,那么原来通常小区的室外消火栓直接在室外生活给水管上取水,室外消火栓用水也算消防用水,现在该如何调整,如跟室内消火栓系统合用,那么室外消火栓的压力肯定太大了,总不可能去每个室外消火栓都去减压把。难道单独做一个室外消火栓系统吗。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • chengfeng
    chengfeng 沙发
    建规范3.2.8"生活饮用水池应与其他用水水池分开设置"是为了饮用水水质,从消防角度讲,主要是防止水(消防用水量大)在水池中停留时间过长和水在消防管道中长期不用水质恶化发生倒流等引起的水质问题,室外消火栓直接接在生活用水管上,那么室外消防用水与生活用水不就储存在同一水池了吗。
    建规范3.2.5提到是直接从给水管道直接单独接出的消防管道时,在消防用水管道的起端应设管道倒流防止器或其他有效倒流防止污染的装置,这个“给水管道”应该怎么理解呢,理解成“生活用水管道”,就与3.2.8冲突了,理解成”市政管道“
    那么我前面提出的问题不就是很实在的问题了吗!
    你们是怎么做的,请教了!
    2004-11-25 10:15:25

    回复 举报
    赞同0
  • camel790102
    camel790102 板凳
    如果室外消防用水与生活用水合用,势必在生活水池里储存两小时室外消火栓用水及两小时最高时生活用水量且不能被挪用(当然这是最不利情况),将出现生活水池巨大的问题,而且水泵设计以及控制都存在问题,我的建议是室外消火栓管网单设,生活给水管网单设,室内消火栓管网单设
    2004-11-25 10:09:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

体积9500的的办公楼是否要设消防系统?急!急!

本建筑为一县城盐厂的四层办公楼,一层为进门大厅(300平方米)和普通办公室,二三层为普通办公室,四层为局部的大会议室(300平方米),总体积约9500立方米这样的办公楼需要设消防系统吗?

回帖成功

经验值 +10