体积9500的的办公楼是否要设消防系统?急!急!
体积9500的的办公楼是否要设消防系统?急!急!
本建筑为一县城盐厂的四层办公楼,一层为进门大厅(300平方米)和普通办公室,二三层为普通办公室,四层为局部的大会议室(300平方米),总体积约9500立方米这样的办公楼需要设消防系统吗?
发布于
2004-11-24 15:06:24
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(20 )
南坪顽钟
设了没错,不设可能通不过,规范较含糊。请看第8.4.2条
2004-11-26 13:17:26
来自 PC
评论
举报
xicyg
同意楼上意见
2004-11-26 12:57:26