关于配电箱接保护地的问题

发布于:2014-01-06 10:35:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
第一张是直流配电箱,箱体内没有电控安装板,接了两个接地线,一个是门板与箱体,一个是箱体与PE排。
第二张是交流配电箱,里面有电控安装板,同样是两根接地线,也是同样:一个是门板与箱体,一个是箱体与PE排。其他的图 片是一些外观图片。
那么我自己觉得,直流的配电箱只要一根接地线就OK(一个是门板与箱体),因为考虑到箱体和PE排是用压铆螺母固定的,那么箱体和PE排是一体的,交流配电箱用两根接地线,因为电按安装板是有喷涂的,那么箱体和PE排之间就绝缘。
但是另一个工程师的想法不一样,固然的线接的多,有保障:直流的配电箱是按图片1,交流的则是加一根接地线,再用一根线连PE排和电控安装板。
晚辈入配电不久,还请配电前辈多多指教一下关于配电箱保护接地的正确做法。

IMG_20140103_103358.jpg


0106_2.jpg


0106_3.jpg


0106_4.jpg

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • fanyahui118
    fanyahui118 沙发
    c168_com 发表于 2014-1-7 21:42 做了更好不为多,有时箱体油漆厚,普通螺丝不一定能导通。并且你第二张图片PE排并不是直接安装箱体上的。PE排是用镙母柱固定在电控安装板上
    2014-01-08 08:45:08

    回复 举报
    赞同0
  • c168_com
    c168_com 板凳
    做了更好不为多,有时箱体油漆厚,普通螺丝不一定能导通。并且你第二张图片PE排并不是直接安装箱体上的。
    2014-01-07 21:42:07