发布于:2014-01-05 22:04:05
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
本帖最后由 laoji626 于 2014-1-6 20:47 编辑
《火灾自动报警系统设计规范GB 50116-98》8.1.5规定
梁突出顶棚的高度为
200~600mm
时,探测器的布置方法参考附录C,详见下图
我有些不明白,比如一个地下车库布置感温探测器,探测面积按照20㎡布置,假如边上的梁突出顶板都是200-600mm之间,每个梁间区域面积为(9,12]之间;问题来了,是一个温感可以保护2个梁间区域,还是一个梁间区域设置2个探测器?
先说下我规范的字面理解,是一个温感可以保护3个梁间区域,就是附近三个梁间区域可以只设置一个探测器。可是我同事还有一个朋友说的是后面一种情况(也可能我给他们表述的时候不是很清晰),各位朋友解答下吧:handshake


遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +10
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句-
注册电气师
沙发
宜多不宜少,安全第一。:D
2014-01-09 18:19:09
赞同0
-
九天之上
板凳
一般来说保护半径满足了,才会满足保护面积要求。
2014-01-09 16:29:09
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报