阅读下一篇
新风换气机其实胜过空气净化器新风换气机其实胜过空气净化器这个已经年末了,各家都准备年货,其实空调这一块也是好好考虑的对象。新风换气机与空气净化器都是解决室内空气质量问题的装置,但两者的出发点和原理存在本质性的不同。新风换气机最初的出发点是解决“空调病”的问题,而空气净化器的出发点则是缓解室内空气污染问题。出发点的不同,决定了二者的原理和方法的不同。新风换气机从补充新风量入手,把户外空气引入到室内、将室内空气排出户外,属于开放式循环系统,为了保持室内的干净和温度,新风换气机还包含有空气过滤装置和热交换装置。空气净化器从缓解室内空气污染入手,把室内的空气过滤、净化后再排放回室内,属于封闭式循环系统,为了过滤、净化甲醛、苯、氨等室内空气中的主要化学污染气体,新一代空气净化器通常综合采取活性炭过滤技术和分子络合技术,前者可以过滤灰尘和苯及分子尺寸大于苯的有机污染物,后者则依靠化学药剂的水溶液来净化甲醛和氨等分子尺寸小到可以穿透活性炭过滤层的有害气体。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(34 )
只看楼主 我来说两句首先,这个温升,一定是指风管内的空气流体温升,而不是指风管。
然后,动力技术规程给出的表格,并没有具体给出实际的计算公式,特别是没有注明公式里面关于温度差的特定数值
最后,可以参考图集15K519,3.4.1条关于有绝热和无绝热风管温升的公式和表格。五绝热公式里用的温差是1℃,有绝热公式用的温差是10℃。所以计算结果来看,同样风量、风速下,有绝热的温升会比无绝热的温升大了几个数量级
回复 举报
我觉得就是保温问题吧?
回复 举报