土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 建筑物竖向分区的问题

建筑物竖向分区的问题

发布于:2014-01-03 23:42:03 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
如果建筑物给水系统采用屋顶水箱供水,高位水箱到低区最低点卫生器具的静压是1MPa,那竖向最少该分几个区?如何考虑和解答呢?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • liu8661497
    liu8661497 沙发
    楼上这位前辈解释的比较到位,但是对于消防等其他系统是不是请各位前辈综合一下。
    2014-01-06 08:57:06

    回复 举报
    赞同0
  • 造杯水
    造杯水 板凳
    水规:(分区依据)
    3.3.5 高层建筑生活给水系统应竖向分区,竖向分区压力应符合下列要求:
    1 各分区最低卫生器具配水点处的静水压不宜大于0.45MPa;
    2 静水压大于0.35MPa的入户管(或配水横管),宜设减压或调压设施;
    3 各分区最不利配水点的水压,应满足用水水压要求。
    民用建筑节水设计标准
    4.1.3 市政管网供水压力不能满足供水要求的多层、高层建筑的给水、中水、热水系统应竖向分区,各分区最低卫生器具配水点处的静水压不宜大于0.45MPa,且分区内低层部分应设减压设施保证各用水点处供水压力不大于0.2MPa。
    2014-01-04 10:53:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水质不同或者水价不同时怎么办

建筑物内部由于水质或者水价不同时,是不是在引入管后分别做成两个独立的系统?还是分别做一个引入管,然后再做成两个独立的系统?

回帖成功

经验值 +10