阅读下一篇
低压电缆单相接地短路本帖最后由 xuzhiping1030 于 2014-1-2 22:39 编辑 有个疑问:今天的一根电缆3*150+2*70的铜芯电缆,无铠带。B相与大地接触短路,短路电流为648A左右持续20分钟,奇怪的是低配房的断路器未跳闸,断路器的容量为500A,采用的断路器为三菱的。低压系统为 TN-S 方式供电系统 但有个问题零线接到地排上去了,地线接到零排上了。但可正常使用,高压则为专变20kv,短路为20MVA,接地方式为中性点经消弧线圈接地。。为什么低配房的断路器未跳闸 请高手解决?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句楼主说的高压指的是多少等级?
现在每个中压柜都有单独的避雷器,怎么还有避雷柜?!
回复 举报
回复 举报