走廊里火灾探测器间距问题

发布于:2007-09-24 08:13:24 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
我有一个问题不明,请各位高手给予指导,谢谢了
火灾自动报警系统设计规范GB50116-98第8。1。6条规定在宽度小于三米的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置,感温探测器的安装间距不应超过十米,感烟探测器的安装间距不应超过十五米。那么是直接按十米,十五米间距布置呢,还是需同时满足保护半径、保护面积的要求呢,还是保护面积的算法仅适用于室内呢,走廊就按十米、十五米间距布置就成了呢?再一次感谢。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 无影
    无影 沙发
    恩,8.1.6后面还有一句——探测器至端墙的距离,不应大于探测器安装间距的一半。
    不过一般大家都是均布的,不会有什么问题,呵呵
    2009-03-19 11:00:19

    回复 举报
    赞同0
  • zcliang_007
    zcliang_007 板凳
    支持一下楼主,谢谢了。
    2009-03-16 07:56:16

    回复 举报
    赞同0