我是新手,求各位帮助解决下面这个集水池的设计大厦一层地面标高21.600m 室外自然地面标高21.000m,有效容积250,排水管底标高19.6,地耐力0.15Mpa,地下水位16.8.上面的是题目,我是外行,我个人的理解和做法如下,求各位指点啊!(不要笑话我哦。)首先,我默认管底标高19.6为最低设计水位,那么集水池的底部标高应该就是19.6-0.2=19.4,最高设计水位未定,但我猜测要低于室外地面标高21.000m,如果我确定了最高设计水位,如H,也就是我设计的进水管的标高,那么根据有效容积和最高最低水位,来确定集水池(矩形)的底面积S=250/(H-19.4)