关于无功显示问题

发布于:2014-01-02 08:53:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一条35KV电缆线路,其测量控制接入综自系统,为南瑞产品,其中无功显示为负值,线路空载时可能是电容电流过大造成指示为负值,现在带着负荷,可显示仍是负值,该怎么检查处理,厂家说装置没有问题

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • qwe8718876
    qwe8718876 沙发
    过来学习一下
    2014-01-02 21:06:02

    回复 举报
    赞同0
  • 炊烟111111
    炊烟111111 板凳
    互感器都检查过了没问题,我觉得无功补偿在末端应该不会发生过补偿,而且在对侧还有降压变压器,应该与无功补偿没有关系吧
    2014-01-02 18:09:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.9 万条内容 · 2166 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

10KV电缆终端头烧坏

我们有一台4000KVA供密炼机使用的整流变压器,该 变压器测10KV电缆终端头三叉口位置烧坏。监控记录为C相接地,15分钟后I段电流动作跳闸。该终端头为04年制作的热缩终端头,我们有3台这样的变压器都出线过这种现象。其他配电变压器都很正常。请各位帮忙分析下原因。