10KV电缆终端头烧坏

发布于:2014-01-02 08:17:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们有一台4000KVA供密炼机使用的整流变压器,该 变压器测10KV电缆终端头三叉口位置烧坏。监控记录为C相接地,15分钟后I段电流动作跳闸。
该终端头为04年制作的热缩终端头,我们有3台这样的变压器都出线过这种现象。其他配电变压器都很正常。
请各位帮忙分析下原因。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • pirellizqs
    pirellizqs 沙发
    从20A上升至180A左右,基本上7分钟左右一周期。我们做过热成像检测,没有问题的。
    2014-01-02 14:52:02

    回复 举报
    赞同0
  • meils
    meils 板凳
    4000KVA供密炼机使用的整流变压器,是不是基本满负荷运行?正常运行电流有多大?个人认为是不是高压电缆选小了,看你的图片,估计电缆是120的,更换185或240的电缆。因为故障是由于单相接地造成,可能运行电流过大。可以在正常运行时检测一下电流和温度。
    2014-01-02 12:12:02

    回复 举报
    赞同0