土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 民规和电子信息系统防雷规范会不会冲突?

民规和电子信息系统防雷规范会不会冲突?

发布于:2014-01-02 02:27:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电子信息防雷规范5.2.9
电子信息系统涉及多个相邻建筑时,宜采用两根水平接地体将各建筑物的接地装置相互导通

民规
12.7.1 电子设备接地系统应符合下列规定:

3 除另有规定外,电子设备接地电阻值不宜大于4Ω。电子设备接地宜与防雷接地系统共用接地网,接地电阻不应大于lΩ。

当电子设备接地与防雷接地系统分开时,两接地网的距离不宜小于10m。

一个说需要连接在一起,另外一个说要有一定的间距
难道不怕漏电?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • yuanzhang0426
    yuanzhang0426 沙发
    怪了,怪了
    2014-01-05 13:50:05

    回复 举报
    赞同0
  • yuanzhang0426
    yuanzhang0426 板凳
    boeing_s 发表于 2014-1-3 13:36 这俩说的不是一件事。。。。。。。条文说明: 12.7.1 本规范对电子设备的各种接地及防雷接地推荐采用共用接电网,如果将各种接地系统分开,则两接地系统之间的距离应满足本条所规定的距离。因为两个接地系统在电气上要真正分开,在地下必须满足一定的距离,否则两接地系统形式上是分开了,而实际(指电气上)仍未分开。且由于两个电气系统,通过接地网的相互联系而产生强烈的干扰,严重时甚至造成两个接地系统都不能正常工作。这在实际工程中的例子是相当普遍的。在实际应用中,这样近的距离,发现相互干扰仍相当大,试验证明,在单根接地极情况下,距接地极20m远处才可看成零电位。在接地系统是多根接地极甚至是接地网的情况下,零电位处若按上述20m的规定距离,可能仍偏小,但对一般工程来说,其接地网所处位置,不一定要严格地设在另一接地系统的零电位范围处。因为从理论上来说,真正的零电位处,应在无限远处,这在工程上是没有什么意义的。在实际工程中两接地系统相距20m远时,相互间的影响已十分微弱,只要处理得当,是可正常工作的。在建筑密度很高的建筑群体内,要将两电气系统的接地,在电气上真正分开,一般较难办到,因为在地下要满足上述的距离往往是不可能的。所以一般还是推荐采用共用接地(即统一接地)形式。这样不但经济上合算,在技术上也是合理的,因为采用统一接地后,各系统的参考电平将是相对稳定的。即使有外来干扰,其参考电平也会跟着浮动。许多工程实际情况已证明采用统一接地体是解决多系统接地的最佳方案。对要求严格防止空间电磁波干扰的电子设备,采用屏蔽仍是一种十分必要且较普遍的技术措施,当然不同的设备有不同的屏蔽效能要求,这应根据具体设备区别对待。
    2014-01-03 15:02:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请大家看看本人编写某工程电缆下地施工计划

某电缆下地工程,双回,电缆沟铺砂直埋,单回长度3.5千米,本人用表格编写了施工计划表,电缆8.7/15-3×400

回帖成功

经验值 +10