土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请大家看看本人编写某工程电缆下地施工计划

请大家看看本人编写某工程电缆下地施工计划

发布于:2014-01-01 22:36:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
某电缆下地工程,双回,电缆沟铺砂直埋,单回长度3.5千米,本人用表格编写了施工计划表,电缆8.7/15-3×400

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    施工网络计划编制一定要切合现场实际和时间人员安排,工作要分细(楼主只分了7项,远远不够),工序所需时间要按现场条件和人员、机具安排(有的地方可以用机械,有的地方不能用机械,春节人员安排困难大),电缆敷设前需要检查、运输、吊装;敷设机具准备和使用,电缆中间头的制作,检验中间头质量时的耐压试验,终端头的制作和电缆试验,这些工作楼主都没有在网络中体现。

    电缆两头连接的情况会复杂吧?试验设备放在哪头方便?电缆敷设需要几处穿管,怎么穿方便?电缆路径上有几处转弯,转弯处电缆敷设时如何做技术措施?
    2014-01-02 08:22:02

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    本帖最后由 lingxuct 于 2014-1-2 08:11 编辑

    A-B段和B-C-D段同时施工?春节放假只三天?B-C-D段春节加班做(建议往后移7天,以减少劳动成本)?

    电缆敷设要安排好,2月5~6日二天不宜停,但谨慎考虑春节能否放电缆!(个人意见,电缆敷设安排到春节以后)

    春节加班3工资,后面没活干,是不是安排不合理?
    2014-01-02 08:02:02