土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 商场设计节省运行成本问题

商场设计节省运行成本问题

发布于:2014-01-01 14:41:01 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
原设计是集中式空气处理机房,每层设置3个大型卧式空气处理机组送冷热风,建设提议:这种设计运行成本高,如果商铺招商不满员,每天电费很高,想修改设计方案,请教各位高手大侠给个方案如何节省运行成本啊。还有就是风机盘管和空气处理机组水管上安装的电磁阀能起到调节水流量和节能的目的吗?如果真的节能,那么原理是什么?这种商场如果改成全盘管加新风是可以达到分区控制启动节省电费,但是施工和以后维护维修是不是很不方便呢?求大家给个合理的改造方案,在此谢过了!!!另外今天是2014年的第一天祝大家节日快乐,也向节日里不休息为了项目奋斗在岗位上的人致敬!!!你们辛苦了。。。。。

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • 冰鹰
    冰鹰 沙发
    maoxinqing 发表于 2014-1-6 21:37 1.首先,你们商场是做什么性质的商场?百货大楼、个体户商场、批发。。。。。。选择什么样的空调系统 …1.全空气系统首先空气品质要高,其次系统噪音要优于风机盘管系统,再次卫生防疫要求高于风机盘管系统。所以在大空间系统,使用时间相对固定的,对空气品质要求高的区域使用的要多一点。2.变风量系统实际是一个非常好的空调系统,只是对自控系统要求很高,只要把系统调试做好做到位,绝对不啃爹啊!
    2014-01-07 11:28:07

    回复 举报
    赞同0
  • maoxinqing
    maoxinqing 板凳
    lizhimailnet 发表于 2014-1-6 13:47 1.首先,你们商场是做什么性质的商场?百货大楼、个体户商场、批发。。。。。。2.大空间系统普遍都采用全 …1.首先,你们商场是做什么性质的商场?百货大楼、个体户商场、批发。。。。。。选择什么样的空调系统主要看业主对业态的要求。2.大空间系统普遍都采用全空气系统,如果改成风机盘管系统。。。如何控制、冷凝水也不好处理。大空间普遍采用全空气系统?为什么?采用风机盘管+新风还能增加可销售商铺面积,业主肯定喜欢 呵呵控制这块可以分区集中控制或BA控制,这个都还可以,冷凝水这块也比较好处理啊,现在很多盘管都在冷凝水泵了,冷凝水管坡度对整个吊顶高度的限制没有以前那样夸张了,主要看设计如何选择及业主对这块的要求。3.如果是个体户形式还是可以采用风机盘管系统,但是要考虑好冷凝水的问题。冷凝水问题主要看设计这块如何去处理了。4.还有一种选择,可以选用变风量系统,会节能一些,但是初投资会高。变风量系统啃爹的可能性比较大,呵呵。。。
    2014-01-06 21:37:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多