土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 暖气片标况与非标况下的转换

暖气片标况与非标况下的转换

发布于:2013-12-31 12:01:31 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
第一次做供暖的设计,发现暖气片样本上面差不多均为95/70摄氏度的供回水下的,可是此项工程为85/60的供回水,在没有实验系数a,b的情况下,如何将标况下温差64.5的单片散热器的q变为54.5温差。 完全爪机敲打,求前辈指导。。。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • shenzhenshajin
    散热器样本参数上可以查
    2014-01-02 17:21:02

    回复 举报
    赞同0
  • 冰鹰
    冰鹰 板凳
    楼上说的对,各个厂家的样本中都有设计工况与实际工况的换算公式的,你可以找一本参考一下!
    2014-01-02 13:32:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 550 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

毛细管空调系统介绍及施工过程安装图解,供大家学习交流

毛细管空调系统---新型舒适性节能空调方式  一毛细管空调系统简介  •毛细管空调系统原理: 以PPR材料制成的毛细管网栅为主要传热装置,构成以冷热辐射为主要特征的供暖、供冷空调系统。  •典型的毛细管空调系统的组成:  1.冷热源;  2.毛细管网栅;  3.水循环管路系统(循环泵、板换);  4.新风调湿系统;  5.自控系统。毛细管系统示意图毛细管辐射供冷及新风除湿系统二毛细管空调系统的优越性