土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 毛细管空调系统介绍及施工过程安装图解,供大家学习交流

毛细管空调系统介绍及施工过程安装图解,供大家学习交流

发布于:2013-12-31 11:17:31 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
毛细管空调系统---新型舒适性节能空调方式

  一毛细管空调系统简介

  •毛细管空调系统原理:

以PPR材料制成的毛细管网栅为主要传热装置,构成以冷热辐射为主要特征的供暖、供冷空调系统。
  •典型的毛细管空调系统的组成:
  1.冷热源;
  2.毛细管网栅;
  3.水循环管路系统(循环泵、板换);
  4.新风调湿系统;
  5.自控系统。
毛细管系统示意图

155808jwwrqmrszmwjdrks.jpg


毛细管辐射供冷及新风除湿系统

155829aj2z3ltb7lg0y7gi.jpg


二毛细管空调系统的优越性
  1.高舒适度:以低温辐射方式供暖供冷,表面温度分布均匀,能实现最佳的舒适度;
  2.空气品质优良:新风量充足,在人体周围形成“空气湖”,无噪声,无明显吹风感;
  3.节省空间:占用空间少,便于房间布置;
  4.安装简便:毛细管安装简便、快捷,可满足各种场合要求;
  5.节能:夏季供水温度高于常规系统5~9℃,冬季低于常规系统10~20 ℃,可提高系统能效比,符合节能要求。

  热舒适性
  热舒适性是评价空调系统优劣的重要指标。对各种形式的空调系统舒适性的调查结果,毛细管系统是最满意的。
155859o1ye6c0t0q65mbuf.jpg


155808jwwrqmrszmwjdrks.jpg


155829aj2z3ltb7lg0y7gi.jpg


155859o1ye6c0t0q65mbuf.jpg

全部回复(34 )

只看楼主 我来说两句
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 572 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

家用地暖保养以及回填经验

本帖最后由 小狮子 于 2013-12-31 10:59 编辑 地暖系统未经调试,严禁运行使用。地面辐射供暖系统的运行调试,应在具备正常供暖和供电的条件下进行。地面辐射供暖系统的调试工作应由施工单位在建设单位配合下进行。地面辐射供暖系统的调试与试运行,应在施工完毕且混凝土填充层养护期满后,正式采暖运行前进行。 初次加热时,热水升温应平缓,供水温度应控制在比当时环境温度高10℃左右,且不应高于32℃;并应连续运行48h;以后每隔24h水温升高3℃,直至达到设计供水温度。在此温度下应对每组分水器、集水器连接的加热管逐路进行调节,直至达到设计要求。

回帖成功

经验值 +10