土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 微曝氧化沟工艺能否达到一级A标准?

微曝氧化沟工艺能否达到一级A标准?

发布于:2013-12-30 16:57:30 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
大家好,各位前辈好~
我是新人,现在参与一个污水处理厂项目,近期规模是1万吨立方米每天的规模,远期是3万吨立方米每天的规模

污水处理工艺是采用微曝氧化沟工艺+化学除磷,可研评审会上很多专家和领导都对这个工艺是否能达到一级A标进行怀疑,

小弟心里也没底

大家可以详细解释下,帮助小弟吗?

发到施工区,没一个人理我……

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • chenlin
    chenlin 沙发
    工业废水直接看微曝氧化沟是达不到一级A的。工业废水本身就很复杂,大部分都是可生化性差。要达到一级A,建议先进行小试或中试。常规处理工艺初沉池+厌氧池+好氧池+深度处理。
    2014-01-13 11:48:13

    回复 举报
    赞同0
  • brightlee
    brightlee 板凳
    后面肯定要上深度处理的,
    不然肯定达不到一级A的。
    2014-01-10 15:57:10

    回复 举报
    赞同0