发布于:2013-12-27 11:14:27
来自:给排水工程/建筑消防给水
[复制转发]
手上有一份消防施工图,共5栋住宅楼,分别是5、6、7、8、9号楼,每栋楼的负一层面积在一千多点,只有地下车库有喷淋和报警,地上楼梯间设有消火栓和灭火器。只有9号负一设了泵房和水池,屋顶也有18T的水箱,但是图纸上的其他4栋说明里写着“消防用水使用屋顶20T水箱供水”,然后5号楼消火栓系统图里也有屋顶水箱。
我想问的是只有一个泵房的话那这几栋楼的管道应该是连一起的对吗?如果是这样的话有没有可能这套图里就是设置了两个屋顶水箱的?还是图纸出了错,只有一个水箱?
设计说明里写得不清不楚的,所以请教下各位朋友,谢谢了。。
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
feige2013
沙发
1、水箱应设置在小区最高点;
2014-01-02 17:45:02
赞同0
-
低调人生
板凳
wangnongqin2013 发表于 2013-12-27 16:19 你所说的住宅,从你提供的情况来看,是高层住宅。本工程实际上是建筑群采用一套消防给水系统(室内消火栓与 …此说法比较全面,这几栋楼地下室是连通的,所以只需在地下室成环,然后每栋两根立管供各单体,屋顶消防水箱在最高楼栋设置一个,有效容积18T,多余的屋顶水箱可取消。
2014-01-02 15:23:02
赞同0
加载更多2、所有疑问可以图纸会审时向设计院提出;
3、不但要看设计说明也要集合消防系统图内容。
回复 举报
回复 举报