2:此图为建筑物的示意图(应该是标注很清楚的示意图),E L J K 为四根引下线设置的距地1.5m设置的测试点,按图所示的在E点用接地电阻测试仪测试接地电阻,这样的接线方式测量的是E点到地面接地装置与大地的接点电阻还是整个建筑物与大地的接地电阻,假如在E点就可以测试整个建筑物与大地的接触电阻那又何必设置其他三个测试点(L J K )。假如E点用接地电阻测试仪测量的是整个建筑物与大地的接触电阻,那用钳形接地电阻表在屋顶用钳表钳住B处的引上线(圆钢)等同于用接地电阻测试仪在E点的测试呢!测试的结果和目的是一模一样的吗?
以下这是对以上电流的走向解说
3:还是以第三张图做询问: 假如建筑物才施工至二层(总15层)。防雷办过来检测接地电阻,此时的检测是检查所测的点与大地的接触电阻吧?跟本谈不上检测整个建筑物与大地的接触电阻吧?因为建筑物没施工完成,没形成环形结构,所以不可能检测整个建筑物与大地的接触电阻,是这么个意思吧。再假如引下线设计有8处,接地电阻测试是不是将这8处都要测试一遍以免其中几处与大地接触电阻不达标。有没有这样一种说法“只需测试一处(总8处)即可判断其他7处也是合格的,因为基础是形成环路的(基础是做成环形都是联通的)”。假如基础形成环路出现问题(基础钢筋网有断开或虚焊未形成环路),在E点测试整个基础与大地的接触电阻是不是就不达标,同理在
L J K 三处测试也不达标。 这又绕回前面的问答了,只要基础钢筋网 施工合格形成环形,只需在一个测试点就可以测出整个基础与大地的基础电阻,那又何必再设置其他测试点去测呢?
全部回复(41 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报