土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 关于自动报警系统的几点讨论

关于自动报警系统的几点讨论

发布于:2013-12-25 19:59:25 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
本人最近在做一个33F、纯住宅的塔楼群设计,其中遇到这样几个问题跟大家讨论一下,希望论坛有高人可以解惑。
1、什么情况下设置火灾自动报警系统?
高规》GB 50045-95 9.4.2“ 除住宅、商住楼的住宅部分、游泳池、溜冰场外,建筑高度不超过1OOm的一类高层建筑的下列部位应设置火灾自动报警系统"
本条是否为设置报警系统的依据?如果按此来设计则33F、纯住宅单体是不需要设计报警系统的,而《火规》GB50116-98 3.1.1
建筑高度不超过100m的高层民用建筑 的系统保护等级为一级。既然根据高规不需要设计报警系统,那么火规为何又提到保护等级?

2、正压风机的联动问题
假设按照高规不需要设计报警系统,那么理所当然没有手报按钮,那么楼梯间正压风机、电梯迫降等电气联动应该怎么实现?
3、消火栓按钮算不算报警系统
消火栓气泵按钮到底算不算火灾自动报警系统中的一部分,还是只属于消火栓系统?火规中没有任何关于消火栓按钮的说明。所以消火栓按钮不能代替手报按钮,而且两者的功能和使用对象也不一样。


以上就是一些疑惑,希望可以得到高人的指点,谢谢!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 云飘飘
    云飘飘 沙发
    1、有建筑专业定性。
    2、有防排烟的需要设置火灾报警系统
    3、消火栓按钮,有报警系统时算,没有时不算
    2014-01-05 06:57:05

    回复 举报
    赞同0
  • lggufei
    lggufei 板凳
    新报警规范界定火灾声光警报不定性为联动。
    无联动的设置区域报警系统;有联动的设置集中报警系统和控制中心报警系统。
    2013-12-29 11:25:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

安装避雷塔的具体做

现在有一个江边煤堆场,长149.5米,宽80米的煤堆场,堆煤最大高度8米。现在需要增加防雷设施。看了规范,此类防雷属于三类以下的防雷,滚球半径为100米。此煤场四周有围墙,内有路。请问一下,对于这个煤堆场,避雷塔应如何合理布置?布置在哪里呢?还有避雷塔的高度及位置确定后,是否应打独立接地极呢?具体做法应怎么做呀?第一次接触这个,所以恳请各位高人指点一下,谢谢了?

回帖成功

经验值 +10