前段时间,去导师家,被问及这样一个问题:在楼板设计中,一般使用弹性法与塑性法来计算板中的弯矩。弹性法使用现成表格中数据,计算楼板中的最大弯矩值,塑性法通过塑性绞线形成的机动体系来计算板中弯矩。按照力学原理,在均布荷载q作用下,按弹性法算出的弯矩值比塑性法算出的弯矩值大。
但事实并非如此!
假设有四面简支的正方形楼板,边长b,均布荷载q。按弹性法计算的板中弯矩为 m=0.0368qb^2,按塑性法算出的板中弯矩为m=0.0417qb^2。
这是为什么?
这么一个小问题,让我忙了一周,才搞明白其中的原因。你若有兴趣,不妨也算是,过程中会有意想不到的收获! 欢迎各位鉴定、探讨。

全部回复(42 )

只看楼主 我来说两句
  • green0204
    green0204 沙发

    这个不是很懂,学习下
    2015-06-07 11:17:07

    回复 举报
    赞同0
  • leehbing2
    leehbing2 板凳
    学习一下啊
    2014-03-18 08:56:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多