土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 有关滑动支座楼梯请教!

有关滑动支座楼梯请教!

发布于:2013-12-25 14:54:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本人刚进入设计院工作不久,前段时间一个项目框架结构要求楼梯设计成滑动支座形式。有几个楼梯由于碰头原因退了梁,就出现了CT形式的梯板,但是平台段并不长,当时也没有考虑那么多直接在低端支座加了滑动支座那么给画了,审图貌似也过了,但是现在发现一个问题,图集中并没有CT型楼梯做滑动支座的构造详图,我的高端支座构造按照原来CT型楼梯的构造那还合理吗?请大神指教!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • jj5_yy
    jj5_yy 沙发
    懂了楼主的意思,是担心将CT形楼梯直接改成滑动支座,会不会有问题,在折板不是很长的时候,是可以的
    2017-04-03 21:04:03

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1435723773313
    高处能胜寒 发表于 2014-1-2 19:33 听懂了楼主的意思,是担心将CT形楼梯直接改成滑动支座,会不会有问题,在折板不是很长的时候,是可以的。麻烦问一下560mm算长么?
    2015-07-01 12:14:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于抗震设防标准的疑惑

昨天我在看《建筑工程抗震设防分类标准》(GB50223-2008)的时候遇到一处疑惑。3.0.3 2 重点设防类,应按高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强抗震措施; 3 特殊设防类,应按高于本地区抗震设防烈度提高一度的要求加强其抗震措施; 这两句话表达的意思一样吗?若一样,怎么体现两种设防类就差别?为什么不统一说法?若不一样,比如如果本地区设防类别是7度,那么重点设防类就是8度;特殊设防烈度是8度还是9度?

回帖成功

经验值 +10