请教各位大师,美的空气源热水机 总是报P1 系统高压保护是怎么回事?氟利昂加注量正常
运行高低压正常 电流稍微偏高。还有就是运行过程中压缩机油轻微噪音,会不会是少冷冻油啊 搞不明白怎么回事了。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • cx596675424
    cx596675424 沙发
    又可能是系统堵塞
    2014-09-25 10:27:25

    回复 举报
    赞同0
  • czxhello
    czxhello 板凳
    不错,学习了~~
    2014-07-17 10:31:17

    回复 举报
    赞同0