土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于室内消防用水量与每根立管最小流量及每个消火栓最小流量的不解!!!

关于室内消防用水量与每根立管最小流量及每个消火栓最小流量的不解!!!

发布于:2013-12-24 16:49:24 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
各位大神好, 我有个疑问想请教下 :
比如一栋民用多层建筑,室内消火栓用水量为15L/S, 每根立管最小流量为10L/S,每个消火栓出水量为5L/S 我的问题是 室内消火栓15L/S, 但是立管每根最小流量为10L/S, 这样的流量怎么分配啊 是一根10L/S 另外一根5L/S? 如果是5L/S 那是不是违背了最小流量10L/S 的规定

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • cake_01
    cake_01 沙发
    本帖最后由 cake_01 于 2013-12-24 19:48 编辑

    每根最小10L/s,是让你确定管径的。
    若15,那就需要3个栓同时用,着火层2个,上(或下)层1个。
    或者计算时,最不利消防立管2个栓,相邻立管1个栓。
    我这样理解。
    2013-12-24 19:47:24

    回复 举报
    赞同1
  • 云飘飘
    云飘飘 板凳
    给排水设计手册上有流量分配
    2013-12-26 06:57:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

室外消防与喷淋埋地管道可以采用球墨铸铁管么

在以往的设计中,室外消防管道或者喷淋管道我大多数采用的焊接钢管,最近听说消防部门不建议采用焊接钢管,说是在防腐上纯在问题不好防腐,建议采用球墨铸铁管,个人对球墨铸铁管不是很了解不知道其可靠性,比如说承压能力是否有1.6MP的

回帖成功

经验值 +10