各位大神好, 我有个疑问想请教下 :
比如一栋民用多层建筑,室内消火栓用水量为15L/S, 每根立管最小流量为10L/S,每个消火栓出水量为5L/S 我的问题是 室内消火栓15L/S, 但是立管每根最小流量为10L/S, 这样的流量怎么分配啊 是一根10L/S 另外一根5L/S? 如果是5L/S 那是不是违背了最小流量10L/S 的规定

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • cake_01
    cake_01 沙发
    本帖最后由 cake_01 于 2013-12-24 19:48 编辑

    每根最小10L/s,是让你确定管径的。
    若15,那就需要3个栓同时用,着火层2个,上(或下)层1个。
    或者计算时,最不利消防立管2个栓,相邻立管1个栓。
    我这样理解。
    2013-12-24 19:47:24

    回复 举报
    赞同1
  • 云飘飘
    云飘飘 板凳
    给排水设计手册上有流量分配
    2013-12-26 06:57:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

室外消防与喷淋埋地管道可以采用球墨铸铁管么

在以往的设计中,室外消防管道或者喷淋管道我大多数采用的焊接钢管,最近听说消防部门不建议采用焊接钢管,说是在防腐上纯在问题不好防腐,建议采用球墨铸铁管,个人对球墨铸铁管不是很了解不知道其可靠性,比如说承压能力是否有1.6MP的