请问下1.8m高消防箱能落地安装吗?底下要做什么处理吗?因为地下室消火栓箱紧挨柱子,柱子也是700宽,左右是停车位不能往下面走管子,只能把消火栓箱往前移,管子走在后面,不知道箱子能不能落地安装,图集上离里面有个100,150的距离不知道怎么处理!!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(48 )
只看楼主 我来说两句-
骑藏獒跑高速
沙发
新的消水规上明确了 工作压力小于1.20Mpa的室外埋地消防管道宜采用球墨铸铁管。现在有个疑问,GB50084-2001(2005年版)8.0.2中规定喷淋配水管道中并没有提到可以使用球铁管,是否是规范规定的只是架空管道呢?喷淋系统报警阀后的管道(即规范中说的配水管道)埋地时候是否可以使用球墨铸铁管?
2016-11-27 19:54:27
赞同0
-
骑藏獒跑高速
板凳
王铜 发表于 2016-6-18 08:39 钢管埋地是需要做防腐的球铁管埋地也是需要防腐的 只不过球铁管防腐性能上好于钢管
2016-11-27 19:51:27
赞同0