土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 室外消防与喷淋埋地管道可以采用球墨铸铁管么

室外消防与喷淋埋地管道可以采用球墨铸铁管么

发布于:2013-12-24 15:41:24 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
在以往的设计中,室外消防管道或者喷淋管道我大多数采用的焊接钢管,最近听说消防部门不建议采用焊接钢管,说是在防腐上纯在问题不好防腐,建议采用球墨铸铁管,个人对球墨铸铁管不是很了解不知道其可靠性,比如说承压能力是否有1.6MP的

全部回复(48 )

只看楼主 我来说两句
  • 骑藏獒跑高速
    新的消水规上明确了 工作压力小于1.20Mpa的室外埋地消防管道宜采用球墨铸铁管。现在有个疑问,GB50084-2001(2005年版)8.0.2中规定喷淋配水管道中并没有提到可以使用球铁管,是否是规范规定的只是架空管道呢?喷淋系统报警阀后的管道(即规范中说的配水管道)埋地时候是否可以使用球墨铸铁管?
    2016-11-27 19:54:27

    回复 举报
    赞同0
  • 骑藏獒跑高速
    王铜 发表于 2016-6-18 08:39 钢管埋地是需要做防腐的球铁管埋地也是需要防腐的 只不过球铁管防腐性能上好于钢管
    2016-11-27 19:51:27

    回复 举报
    赞同0