土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 秘三给水22页错误--秘三和规范值得商榷之三

秘三给水22页错误--秘三和规范值得商榷之三

发布于:2013-12-23 13:50:23 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
秘三修订版22页,清水池的有效容积应为:
W=W1+W2+W3+W4
其中W3--水厂冲洗滤池和沉淀池排泥等生产用水。
此处表述错误,此处本意是写水厂的自用水,水厂的自用水包括滤池冲洗水和沉淀池排泥水等,但是,沉淀排你水在沉淀池就排出了,根本不需要从清水池里抽出来反洗。滤池反冲洗水是否经过反冲洗水要看滤池池型,普通快滤池,反冲洗来自清水池,但是,无阀滤池、虹吸滤池,V型滤池等各种池型的反冲洗水都不要从清水池出来。因此,教材这里这样写是错误的。
还不如直接改成“自用水”合适些。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zhougongshui
    zhougongshui 沙发
    V池可以直接在池子里设泵房,水不需要进清水池的。
    2013-12-24 20:18:24

    回复 举报
    赞同0
  • woaixiaoyizi1
    woaixiaoyizi1 板凳
    嗯,赞同楼主的看法,楼主看书很仔细
    但有一点有疑问,V型滤池可以用高位水箱或者水泵进行反冲洗,如果用水泵的话,水是直接从过滤的出水渠抽还是从清水池抽呢?
    2013-12-24 20:03:24

    回复 举报