阅读下一篇
秘三给水219页开孔比公式错--秘三规范值得商榷之二本帖最后由 zhougongshui 于 2013-12-22 18:51 编辑 秘三修订版,给水工程219页,计算开孔比的公式:a=f*100%/F=q/10uv。这里多了一个系数u.1) 开孔比的定义:开孔比是实际工程的配水孔口孔口总面积与过滤面积之比。首先就定死了是实际的。公式里的V就是实际流速,而且教材里也提到孔口流速为5-6m/s。2)大学本科教材里的公式里没有这个系数u,而秘三修订版里面多了一个系数u。然后有人说秘三公式里的V是理想流速,乘以系数u以后是实际流速。但是,秘三上对V的定义为支管上支管上配水孔口流速,没有说是理想速度。如果说它理想流速,那它怎么计算出来的呢?整个体系里就没有计算理想流速的内容。