土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 秘三给水219页开孔比公式错--秘三规范值得商榷之二

秘三给水219页开孔比公式错--秘三规范值得商榷之二

发布于:2013-12-22 18:48:22 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
本帖最后由 zhougongshui 于 2013-12-22 18:51 编辑

秘三修订版,给水工程219页,计算开孔比的公式:
a=f*100%/F=q/10uv。
这里多了一个系数u.

1) 开孔比的定义:开孔比是实际工程的配水孔口孔口总面积与过滤面积之比。首先就定死了是实际的。公式里的V就是实际流速,而且教材里也提到孔口流速为5-6m/s。
2)大学本科教材里的公式里没有这个系数u,而秘三修订版里面多了一个系数u。然后有人说秘三公式里的V是理想流速,乘以系数u以后是实际流速。但是,秘三上对V的定义为支管上支管上配水孔口流速,没有说是理想速度。如果说它理想流速,那它怎么计算出来的呢?整个体系里就没有计算理想流速的内容。
反过来,如果我们认定他错了,那个系数U是多余的,那一切问题都不存在。
实际流速可以由8-20的变形公式来求,而且教材里也提到了一般的流速。
说白了,如果认为教材错了,一切问题都能解决。而如果说它没错,那V又不能用规范的数字,也不能用8-20的变形公式来求。如果说他是对的,太牵强了,为了说他对,又搞出一个新的未知量。
所以,认为这个公式是错的,更为合适。
  • zhougongshui
    zhougongshui 沙发
    看来大家都没看到这个地方来。
    2013-12-23 13:31:23

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

注册给排水工程师

返回版块

42.93 万条内容 · 744 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

对给水规范9.1.2的理解(秘三规范值得商榷地方之一)

本帖最后由 zhougongshui 于 2013-12-22 17:18 编辑 《室外给水设计规范》GB50013-2006 中9.1.2条:水处理构筑物的设计水量,应按照最高日供水量加水厂自用水量确定。水厂自用水率应根据原水水质、所采用的处理工艺和构筑物类型等因素通过计算确定,一般可采用设计水量的5%-10%。本条中的设计水量,是指城市给水系统的设计规模,也就是通过二级泵站进入管网的水量,这个水量等同于水厂的设计规模。