土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于消火栓管材和规格的问题?

关于消火栓管材和规格的问题?

发布于:2013-12-23 10:19:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
1、消火栓系统采用国标焊接钢管的话,是用普通钢管还是加厚钢管(设计手册-下 P43)?
2、自喷系统(湿式)根据《喷规》8.0.2应采用内外壁热镀锌钢管,这个管材的规格(公称直径、内径)上哪查去啊?

谢谢 了

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 王农勤
    王农勤 沙发
    当工作压力,大于等于1MPa时且小于1.6MPa时采用加厚焊接钢管,小于1MPa时采遥普通焊接钢管.当然,室内消火栓给水管,常规做法是采用镀锌焊接钢管。自喷系统(湿式)根据《喷规》8.0.2应采用内外壁热镀锌钢管,这个钢管实际上也即是镀锌焊接钢管,在手册上,可查到其公称直径,内径,外径的。(给排水设计手册(常规数据)。
    2013-12-24 14:00:24

    回复 举报
    赞同0
  • wuli_19830103
    wuli_19830103 板凳
    谢谢楼主分享资料了,顶你了。
    2013-12-24 13:57:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅