请问一下,关于在室外单独建的消防水泵房,水泵房在地坪以下,上面是空调机房,消防水池一直是到地下一层顶的,像这样建在地下的消防水池是否是不需要溢流管的,审图意见是这么提的,消防泵房里面有集水井和排水沟的,所以我一直没有明白,规范上讲是要设的,但是涉及到这个项目的具体问题时溢流管就不要设了。到目前为止做的项目比较少,偶遇很多问题不是和明白,特别是遇到具体问题具体分析的时候,向各位大侠求助!!!

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • 石榴花儿
    石榴花儿 沙发

    必须设置溢流管,避免进水管上的阀门坏掉(一般是浮球阀容易坏)导致,进水管无法关闭,造成水淹泵房的情况。会严重影响泵房内设备的安全。
    溢流管排至泵房地沟,汇集至集水坑,由泵抽出。
    2017-05-02 16:18:02

    回复 举报
    赞同0
  • wglgpsr
    wglgpsr 板凳
    本帖最后由 wglgpsr 于 2014-1-1 06:21 编辑

    消防水池设了溢流管,溢流水排至消防泵房的地沟。溢流水之后又去了哪?是要用排污泵排至室外。如果在消防水池内设置排污泵,将水池内超高的水直接排至室外,即可控制消防水池水位又可保证消防水泵不会被溢流水淹没。注意,消防水池内设有水位报警和显示,集水坑就少有水位报警和显示。
    在消防水池里(消防泵吸水沟内)设潜污泵,还可以将消防水池排空,以便于对水泵吸水管、水池等进行检修。
    消防水池设了溢流管,不一定是最好的方式。