如此的UPS配电构架会有问题吗?

发布于:2013-12-22 02:45:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如图市电380输入到配电箱AP01
AP01中220V接入10KVA的UPS,从UPS配电箱再输出到AP02配电箱,配电箱出八个回路至摄像机和交换机等用电设备,我看了很多标准图,C级机房用电几乎都没有单独进线的,都需要个旁路电源,为何?像图中的系统会不会有问题呢?

AP01


AP02



申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • yuanzhang0426
    yuanzhang0426 沙发
    boeing_s 发表于 2013-12-24 08:47 斑竹说的方法是解决了旁路的问题,不过总觉得不是很妥当,毕竟你俩塑壳也不会去做什么互锁。还是直接把AP …是哦,现在AP2总断的容量和分支断路器的容量够吗?
    2013-12-24 12:37:24

    回复 举报
    赞同0
  • boeing_s
    boeing_s 板凳
    斑竹说的方法是解决了旁路的问题,不过总觉得不是很妥当,毕竟你俩塑壳也不会去做什么互锁。
    还是直接把AP2里的进线开关换成ATS的好,80A的也就在万把块多点
    另外有些10KVA的UPS本身就有维修旁路,如果有的话那AP2的ATS也不用加了
    最后个问题,你这个UPS看图纸应该是个单进单出的UPS吧,怎么AP2的计算电流只有11A?他是按照三相设备算的吧?计算电流怎么都该超过30A了
    2013-12-24 08:47:24

    回复 举报
    赞同0