输出配电箱共计12个回路,给安防的摄像机和交换机等设备配电在这个回路的总进线端配置绝缘监视器还是在八个回路那里配置?如图UPS的输出配电箱内配置的IMD为绝缘监视器,只用配置一个还是十二个?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
lingxuct
沙发
楼主朋友把UPS的旁路也算一路,则可能会有三路电源!
2013-12-22 10:02:22
赞同0
-
talentyxr
板凳
没什么奇怪的,UPS大多数持续工作时间不会太长,多个旁路多个保障!
2013-12-22 09:07:22
赞同0
加载更多重要设备的电源用UPS带,UPS会因电源的可靠性需要二路交流电源给他,旁路电源是不经过UPS直接给UPS下负荷供电的一路。
为什么需要旁路电源?我们知道UPS是由交流电源装置+整流装置+蓄电池+逆变装置组成的,按《电气设备运行规程》要求,这些装置需要“定期检修、定期试验”的,在UPS检修试验时,负荷也是不能停电的,这样,就需要能切出UPS,负荷只能用其他线路供电,自然是旁路电源最合适!