甲方原先设计有地下室一层,后又取消地下室,但基础深度不变,一层梁不变,但不做一层板,直接回土到±0。后又担心直接在土层上做地坪会导致后期沉降,遂考虑在一层梁上植筋,做现浇板。现在植筋做一层板应该注意些什么?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 甲方施工员
    wjc1023456 发表于 2013-12-23 11:09 要不要考虑土的作用,后期土可能会沉降,荷载全由板来承担,会不会在梁边产生裂缝?需要考虑,最好是先给房心土回填了,等沉降一段时间后或者给这个板放到最后做
    2013-12-23 13:56:23

    回复 举报
    赞同0
  • wjc1023456
    wjc1023456 板凳
    甲方施工员 发表于 2013-12-23 11:05 单层钢筋网就可以,钢筋搭在梁上,少部分植筋要不要考虑土的作用,后期土可能会沉降,荷载全由板来承担,会不会在梁边产生裂缝?
    2013-12-23 11:09:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.8 万条内容 · 1579 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于砼试件评定,大家说说各自的看法和各地区的要求

同僚们,近期大家就砼评定的问题发了几个帖子,本人也在期间发过。就砼评定大家说说各自的看法和各地区的差异,特别是搞质检的------我是搞现场技术的,先说一下自己的看法。砼评定采用的规范为GB/T50107-2010版本,上面仅对取样和评定解释的很清楚,基本没有说明标养和同条件评定的说明,其中3.02中说道,试件采用标准方法制作和养护,采用标准试验方法在28天测得强度。这就很笼统,怎样算标准养护?规范规定强度不低于115%,同条件试件在工地能达到115%吗?搞现场的应该有经验吧,同条件试验在110%以上就很不错了,当然现场加大标号也可以,就现在的施工进度,各地都是提前拆模,那样就导致拆模试件的新问题出现,估计大家都不希望看到那样的问题出现吧,而且试压强度还不能太大,那样也太假了吧。同条件试件也不能天天泡在实验室看他们出数据吧,达不到115%怎么办,真要二次检测费用可要很多的。我们到底怎么出评定?