同僚们,近期大家就砼评定的问题发了几个帖子,本人也在期间发过。就砼评定大家说说各自的看法和各地区的差异,特别是搞质检的------我是搞现场技术的,先说一下自己的看法。砼评定采用的规范为GB/T50107-2010版本,上面仅对取样和评定解释的很清楚,基本没有说明标养和同条件评定的说明,其中3.02中说道,试件采用标准方法制作和养护,采用标准试验方法在28天测得强度。这就很笼统,怎样算标准养护?规范规定强度不低于115%,同条件试件在工地能达到115%吗?搞现场的应该有经验吧,同条件试验在110%以上就很不错了,当然现场加大标号也可以,就现在的施工进度,各地都是提前拆模,那样就导致拆模试件的新问题出现,估计大家都不希望看到那样的问题出现吧,而且试压强度还不能太大,那样也太假了吧。同条件试件也不能天天泡在实验室看他们出数据吧,达不到115%怎么办,真要二次检测费用可要很多的。我们到底怎么出评定?

现在大家讨论一下:1、砼评定是否标养、同条件都评定?具体规范依据是在哪?
2、同条件若需要评定有没有好的方法可以采用?依据是在哪?
3、同条件试件试压值到底有什么用处,代表什么概念?

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

  • weihua_4554
    weihua_4554 沙发

    回答:
    1、砼评定当然标养和同条件都要评定,规范依据是混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002(2011版)和GB/T50107-2010,里面对同条件和标准养护试块怎样取样和制作、评定都有表述。
    2、同条件评定一般需要乘以1.1的系数,所以以你不用担心评定过不了。
    3、同条件试件试压值代表的是现场混凝土结构的实际强度,可以用来当作拆模、承载的依据.规范规定在统计同条件温度达到600摄氏度时需将试块送至有资质的检测单位进行检验,取得的试压强度即为砼的实际强度。一般14-60天。
    2013-12-25 21:38:25

    回复 举报
    赞同0

阅读下一篇

塔吊基础挡土墙坍塌的教训

本帖最后由 一介书生第二 于 2013-12-21 20:02 编辑 我们这边安装的一台QTZ63塔吊,原挡土墙砌筑成方形的,当时并没什么事情。后来到了夏天,下了几天雨后,挡土墙塌了。后来再砌筑的时候就砌筑成了圆形,就没有发生坍塌。事后总结了一下,圆形的挡土墙因会互相挤压,越挤越紧,就不会坍塌了。想想古代的好些水井,都是圆形的,就是这个道理。