土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 哪位仁兄做过空调水管无坡敷设的工程?

哪位仁兄做过空调水管无坡敷设的工程?

发布于:2013-12-19 23:37:19 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
兄弟现遇到一项目,因甲方要求抬高吊顶,吊顶内空调冷热水管无法满足 0.002的坡度敷设。并且规范中明确规定 因条件限制时,可无坡度敷设,但管内流速不得小于0.25m/s。 但我从来没做过无坡敷设的例子。请做过无坡敷设的前辈给指点一二。后期是否会出现排气不畅等问题?关内流速过大是否会导致系统水力失衡等问题?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 刑天将军
    刑天将军 沙发
    学习了呵呵
    2014-01-02 21:54:02

    回复 举报
    赞同0
  • 派大小星星
    kangliu1101 发表于 2013-12-21 16:04 我做的时候就只设自动排气阀,管内流速大于0.25时,水流就能把气体带走有做过后期服务没?系统运行良好吗?
    2013-12-21 20:13:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多