土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 哪位仁兄做过空调水管无坡敷设的工程?

哪位仁兄做过空调水管无坡敷设的工程?

发布于:2013-12-19 23:37:19 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
兄弟现遇到一项目,因甲方要求抬高吊顶,吊顶内空调冷热水管无法满足 0.002的坡度敷设。并且规范中明确规定 因条件限制时,可无坡度敷设,但管内流速不得小于0.25m/s。 但我从来没做过无坡敷设的例子。请做过无坡敷设的前辈给指点一二。后期是否会出现排气不畅等问题?关内流速过大是否会导致系统水力失衡等问题?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 刑天将军
    刑天将军 沙发
    学习了呵呵
    2014-01-02 21:54:02

    回复 举报
    赞同0
  • 派大小星星
    kangliu1101 发表于 2013-12-21 16:04 我做的时候就只设自动排气阀,管内流速大于0.25时,水流就能把气体带走有做过后期服务没?系统运行良好吗?
    2013-12-21 20:13:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 762 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

海信牵手艾默生,让高纬度不再战栗

中国地域辽阔,最南接近赤道,最北到达北纬53°30′。中国北方地区由于纬度较高,整体冬季平均气温为-3℃~-20℃!据统计,近三年来中国哈尔滨冬季的平均温度为-30℃。严冬又至,温暖再次成为广大群众的诉求。地冻天寒中,谁能雪中送炭?目前绝大部分北方城市都采用集中供暖,但越来越严重的“雾霾”天气正警示着:这种污染环境的传统供暖形式实在不是长远之计。除集中供暖外,家用中央空调产品逐步成为制热首选。其中又以热泵型空气源系统为主,由于此类空调受到技术限制,面临着低温制热效果不佳,极限低温成为“摆设”的困境,让高纬度居民无法信赖。

回帖成功

经验值 +10