双阀双出口型消火栓使用范围

发布于:2013-12-19 15:21:19 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
双阀双出口型消火栓能否适用于商业建筑、办公建筑等其他民用建筑。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • xiaoji110258
    xiaoji110258 沙发
    给排水设计 发表于 2013-12-23 17:10 这个高规上明确有规定的,只能使用在十八层及十八层以下的单元式住宅和每层不超过8户,且建筑面积小于650平 …高规上“以下情况,当设两根消防竖管有困难时,可设一根竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓。1 十八层及十八层以下的单元式住宅;2 十八层及十八层以下、每层不超过8户、建筑面积不超过650m2的塔式住宅。”没有说明只能在这些情况使用,只是说在这些情况必须使用双阀双出口。最近做的一个商铺,图纸审查都已经通过了,甲方想省钱,就是想使用双阀双出口的,每间商铺可以省下一个消火栓。
    2013-12-25 17:56:25

    回复 举报
    赞同0